  电磁阀在通电后出现不工作的情况,想知道是什么原因导致的。

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2016-7-1 15:11 | 显示全部楼层
也就是通电后不动作了,先排除电磁铁是不是正常,通电后看看有没有磁性,不行就把阀体拆散检查下,看看是不是阀芯卡涩或是弹簧坏了。话说这东西不动作直接换个就是 。
发表于 2016-7-1 15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-7-7 12:17 编辑

  你这个问题 我就随便百度了一下
  通电不动作 电源接线接触不良电源电压变动不在允许范围内线圈短路或烧坏 接好电源线调整电压在正常范围内更换线圈
  开阀时流体不能通过 流体压力或工作压差不符合流体粘度或温度不符合阀芯与动磁芯周围混入杂垢、杂质阀前过滤器或导阀孔堵塞使用时工作频率太高或寿命到期 调整压力或工作压差或更换适合的产品更换适合的产品对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀及时清洗过滤器或导阀孔改选产品型号或更换新产品
  关阀时流体不能切断 流体粘度不符合流体温度不符合弹簧变形或寿命到期阀座有缺陷或粘附赃物密封垫脱出`缺陷或变形平衡孔或节流孔堵塞使用时工作频率太高或寿命到期 更换合适的产品更换合适的产品加垫片或更换弹簧清洗、研磨或更新更新、 重新装配及时清洗则改选产品型号或改换新产品
  外漏 管道连接处松动管道连接外密封件损坏 拧紧螺栓或接管螺纹更换密封件
  内泄漏严重 流体温度不符合导阀座与主阀座有杂质或缺陷导阀与主阀密封垫脱出或变形弹簧装配不良、变形或寿命到期使用时工作频率太高 调整流体温度或更换如有则清洗或研磨修复或更换更换密封垫更换弹簧改选产品型号或更换新产品
  通电时噪音过大 紧固件松动电压波动,不在允许范围内流体压力或工作压差不适合流体粘度不符合衔铁吸合面有杂质 拧紧调整到正常范围内调整压力或工作压差或更换产品更换适合的产品及时清洗