声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1251|回复: 2

[Virtual.Lab] 詹福良 4.1HVAC管道气动噪声计算中,设置中无result at points

[复制链接]
发表于 2017-2-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x

在声学响应计算中,双击Acoustic Response Soulution Set.1后弹出窗口没有 Result at field points 一项,也没有potentials at Acoustic nodes,计算完成后也没有场点,怎样解决?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-9 14:22 | 显示全部楼层
问题已解决,没有导入场点网格

点评

哈哈 千万不能疏忽啊  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:58
发表于 2017-2-10 08:58 | 显示全部楼层
mll15095 发表于 2017-2-9 14:22
问题已解决,没有导入场点网格

哈哈  千万不能疏忽啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-16 05:34 , Processed in 0.067239 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表