为什么SIMULINK中信号发生器设置频率为100K时,用示波器看,只有一条直线.无论示波器的参数设多少.<BR>而设为1HZ时就可以?<BR>
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-6-4 19:36 | 显示全部楼层
<P>默认的频率高了以后,周期内计算点不够<BR>你修改一下仿真参数里面的仿真步长,把最大步长改小点如1e-5<BR></P>
 楼主| 发表于 2006-6-4 20:03 | 显示全部楼层
怎么设置了还是不行呢?<BR>那个最大步长在哪里
发表于 2006-6-6 16:45 | 显示全部楼层
上边的simulink那里面有个属性的 点那个就可以设置了
发表于 2006-6-6 16:49 | 显示全部楼层
错 说错哈哈 是Simulation里面的那个Simulation Parameters 里面那个Solver 选项里就可以设置步长的[em07]