声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1192|回复: 1

[声学基础] 用户论文分享 | 特高压变电站厂界环境噪声测量与评估探讨

[复制链接]
发表于 2019-10-31 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
特高压变电站厂界环境噪声测量与评估探讨
杜杰伟,于慧彬,倪园,汤其森,张廷佑

摘要

准确测量评估变电站的厂界环境噪声,不仅可以掌握站内主设备运行状态下的辐射噪声水平,而且为变电站环境噪声的治理提供理论依据。采用声学边界元和现场声压测量的实验方法,首先分析变电站辐射噪声传播衰减规律,然后对如何提高厂界噪声的测试评估精度进行探讨,最后分析实际运行中的特高压变电站厂界噪声分布特性。

研究结果表明:

在靠近变电站主噪声源的位置或者变电站高压母线进出位置得到的声压级较高,更容易捕捉到最大声压级所在的位置,声压测点布置的原则是能够覆盖最大声压级测点区域。

基于声压测量信噪比的概念,解释了变电站厂界噪声测量过程中的背景噪声问题,给出了一种变电站厂界噪声修正意见。由实测经验可知,若适当增大测点密度,可以提高厂界噪声评测的准确性,从而进行合理评估。


关键词:声学;特高压变电站;环境噪声;背景噪声;边界元法;噪声评估
中图分类号:X827;TB52+ 2 文献标志码:ADOI编码:10.3969/j.issn.1006-1355.2018.06.023


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图



知乎

世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919

拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑

还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?


微信

都说索尼大法好,究竟好在哪?

声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?

上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式

纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率

专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣


您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:

邮箱:cn.info@bksv.com

官网:http://www.bksv.cn

电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)


回复
分享到:

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-15 18:42 , Processed in 0.067545 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表