2016 年4 月以来,某电厂2 号发电机转子多次出现异常振动现象,并且振动次数越来越频繁、振动值也越来越大,这种情况引起了电厂方面的高度关注,相关单位对该问题进行调研和分析。
1. 现场检查情况
2016 年4 月3 日,2 号发电机转子首次出现振动跳变现象:转子轴振信号6X,6Y,7X,7Y 均同时发生了跳变,并很快就恢复到正常值,但同时,2 号发电机的负荷也发生了突变。由于转子的振动跳变不可能引起发电机负荷的突变,但发电机负荷的突变却可引起转轴振动发生一定的跳变。因此,可以判断,4 月3 日的转子振动跳变属于转子运行中的正常现象。同样的情况在4月12日也发生过一次。
2016 年4 月22 日,2 号发电机转子第三次出现异常振动现象:转子轴振信号6X,6Y,7X,7Y 均再次同时发生了跳变。但这一次2 号发电机的负荷并未发生突变,一直保持在500MW 负荷下平稳运行。显然,4 月22 日的转子振动跳变的原因与前两次(即4 月3 日和4月12 日)的转子轴振跳变是完全不同的。
通过对该振动信号进行频谱分析,发现其具有广谱的特征,转子的主体振动信号的相位等并没有发生变化,因此,怀疑是转子的测振装置受到了外界电磁干扰的缘故。
2016 年4 月27 日,2 号发电机转子第四次出现异常振动现象:转子振动跳变情况非常严重,7Y 最大值已超过230um,6X 也超过了193um。但2 号发电机的负荷仍未发生突变,一直保持在502MW 负荷下平稳运行。显然,4 月27 日的转子振动跳变很可能与4 月22 日的转子轴振跳变是同一因素造成的。
由于 4 月22 日与27 日这两天,恰好有运维人员在测振装置柜上工作,因此,怀疑是运维人员工作时造成的干扰所致。调出当时工作现场的监控,可以看到有运维人员在现场使用手机的情况。因此,怀疑电磁干扰来自于手机。于是找到该运维人员,再次模拟了当时的手机使用情况,果然,转子振动又发生了突变,其现象之前完全类似。至此,可以判断4 22日与27 日这两天转子振动的突变的确是由手机电磁干扰造成的。
2. 建议
建议电厂方面规范运维人员进入相关工作小室后的手机使用要求,防止发生手机信号干扰发电机转子在线测振装置、甚至可能造成意外跳机事件的发生。