声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1831|回复: 12

[Fluent应用] WANGXYLN主任看我的厂房模拟图有什么错误

[复制链接]
发表于 2006-10-24 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
wangxyln主任,我的厂房模拟条件和前面一样,只是去掉顶部排风口和污染物的释放,但是我的模拟图在顶部出现了很大的回流风速,在设备上也出现了很大速度。不知是我在什么地方出了错误。您的经验丰富,请帮忙分析一下。
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-24 19:48 | 显示全部楼层
采用的K-E方程,边界条件:送风口为速度入口,6米/秒,湍流强度为5,水力直径为30厘米;排风口为速度入口,-3米/秒,湍流强度为4,水力直径为0.857米,流体为空气,采用SIMPLE算法,请看这样的模拟条件得出的图对吗?
   按理论,送风没有考虑温差,不应该向下弯曲,但是模拟的图向下弯曲,是不是哪里有温度设置控制呢?
 楼主| 发表于 2006-10-24 19:49 | 显示全部楼层
我模拟的是等温射流,如何控制温度为等温呢?
 楼主| 发表于 2006-10-24 20:24 | 显示全部楼层
我想要打印出流场中各点的速度数据,不知怎样显示呢?
发表于 2006-10-24 21:55 | 显示全部楼层
只有一个入口,一个出口,不能都采用速度边界条件,这与质量守恒条件可能会相违背,结果自然也就会有所偏差。

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2006-10-25 06:56 | 显示全部楼层
好,谢谢主任,我又掌握了一个知识点。
 楼主| 发表于 2006-10-25 07:18 | 显示全部楼层
但是我想模拟,在送风口速度和排风口速度都知道而且不断变化的各种工况,比如第一种工况是送风速度6米/秒,排风速度3米/秒;第二种工况送风8米/秒,排风4米/秒。
   如果不能同时使用速度入口边界条件,比如一个用速度入口,另一个用出流OUTFLOW,那我怎么能控制出流的那个风口的速度为我设定的速度呢?
  请指教!!
 楼主| 发表于 2006-10-25 09:12 | 显示全部楼层
fluid

         Condition valuen                                                                                                                                                                                                                           
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Material Name               air                                                                                                                                                                                                                     
         Specify source terms?       no                                                                                                                                                                                                                     
         Source Terms                ((x-momentum (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (y-momentum (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (k (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (epsilon (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )))   
         Specify fixed values?       no                                                                                                                                                                                                                     
         Fixed Values                ((x-velocity (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (y-velocity (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (k (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )) (epsilon (inactive . #f) (constant . 0) (profile  )))   
         Motion Type                 0                                                                                                                                                                                                                       
         X-Velocity Of Zone          0                                                                                                                                                                                                                       
         Y-Velocity Of Zone          0                                                                                                                                                                                                                       
         Rotation speed              0                                                                                                                                                                                                                       
         X-Origin of Rotation-Axis   0                                                                                                                                                                                                                       
         Y-Origin of Rotation-Axis   0                                                                                                                                                                                                                       
         Laminar zone?               no                                                                                                                                                                                                                     
         Porous zone?                no                                                                                                                                                                                                                     
         Porosity                    1





以上是粘贴的主任的边界条件,请问其中的source term和 fixed value后面的一些内容是什么呢,是主任设置的源项吗?

[ 本帖最后由 nam77 于 2006-10-25 09:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-25 09:42 | 显示全部楼层
还有我发现在打印出来的边界条件里,我设置的是湍流强度I和水力直径D,K和E还是显示的是系统缺省值。
  那在初始计算时,系统的K和E是用的系统缺省值算得呢,还是根据我设置的I和D计算出K和E来计算呢?
  如果用K、E的缺省值计算肯定不对,那是不是在设置边界条件时还要把K、E都设置呢?
 楼主| 发表于 2006-10-30 11:13 | 显示全部楼层
怎么没有回复呢
发表于 2006-10-30 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 nam77 于 2006-10-25 07:18 发表
但是我想模拟,在送风口速度和排风口速度都知道而且不断变化的各种工况,比如第一种工况是送风速度6米/秒,排风速度3米/秒;第二种工况送风8米/秒,排风4米/秒。
   如果不能同时使用速度入口边界条件,比如一个 ...


你如何才能保证质量守恒呢?如果流入的空气量大于流出的空气量,那厂房内的压力岂不是越来越大?反之,岂不抽真空了?所以我感觉只需要给定一个速度边界条件就可以了。
发表于 2006-10-30 21:12 | 显示全部楼层
原帖由 nam77 于 2006-10-25 09:42 发表
还有我发现在打印出来的边界条件里,我设置的是湍流强度I和水力直径D,K和E还是显示的是系统缺省值。
  那在初始计算时,系统的K和E是用的系统缺省值算得呢,还是根据我设置的I和D计算出K和E来计算呢?
  如果用 ...

如果你想让计算的收敛速度加快,给定一个合适的K和E值是有必要的。只采用默认的值,一般会影响收敛速度,对结果影响不大。
 楼主| 发表于 2006-10-30 22:06 | 显示全部楼层
我明白了,如果我设两个速度入口,保证它们的质量流量相同不就可以了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-16 14:56 , Processed in 0.073639 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表