声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2439|回复: 9

[案例分析] 关于电机

[复制链接]
发表于 2006-11-19 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
电机烧了,修复以后
电机空载        2极

频谱及时域图.doc

204 KB, 下载次数: 71

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-11-19 09:44 | 显示全部楼层
频率成分太丰富了!!电机烧了是什么意思?!是抱轴了,还是转子线包烧或者定子线包烧,或者是动静摩擦都烧了?
 楼主| 发表于 2006-11-19 11:25 | 显示全部楼层
我从别处见得
具体情况我的问一下
发表于 2006-11-19 12:51 | 显示全部楼层
从时域看有冲击且有摩擦,从频谱上看有松动嫌疑,应该为电机内部松动。如果一时难以判断,可以看事态的发展,看还会出现什么其它的征兆。
发表于 2006-11-19 13:03 | 显示全部楼层
电机功率多大?看来轴承像是滑动轴承。有摩擦和瓦间隙大的现象。
发表于 2006-11-19 14:22 | 显示全部楼层
有明显的松动现象,因为是空载检测的结果,建议检查:
1、地脚松动现象。
2、电机内部主轴部件的装配,当然不一定局限在轴承上。是否间隙过大,或者存在松动现象
 楼主| 发表于 2006-11-19 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2006-11-19 09:44 发表
频率成分太丰富了!!电机烧了是什么意思?!是抱轴了,还是转子线包烧或者定子线包烧,或者是动静摩擦都烧了?

我问了一下
轴扭  定子烧毁  轴瓦磨损据说快磨没了
现场几个地脚振动相仿,在3mm/s左右
电机轴向垂直相差不大。水平方向明显高于其他两向
个人倾向于轴瓦及转子系统的松动

[ 本帖最后由 半只青蛙 于 2006-11-19 15:52 编辑 ]
发表于 2006-11-20 11:13 | 显示全部楼层
哪儿没修复好吧,都做了哪些修复?
发表于 2006-11-20 11:19 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-11-26 04:15 | 显示全部楼层
学学,长长见识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-17 13:41 , Processed in 0.079323 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表