声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

123
返回列表 发新帖
楼主: jarquine

[声学测量] 新消声室鉴定

[复制链接]
发表于 2007-12-26 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 声运技术 于 2007-9-25 13:30 发表
晕!混响室里哪来的截至频率啊?混响室要测混响时间!
另外,截至频率是要你建消声室之前和乙方谈好的,是多少就是多少,测量后,看看截止频率是否达到要求。
截至频率说白了,就是在消声室内,在这个截至频率 ...


混响室除了混响时间外,也对截止频率有要求的

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-12-26 10:38 | 显示全部楼层
原帖由 jany0284 于 2007-10-16 09:43 发表
对于消声室的检验我来小结一下,如果有不对的地方大家提出来,便于大家整体理解。
消声室的验收大致有三个要求:本底噪声、截止频率和空间尺寸:
本底噪声(背景噪声)是在建成后进行测量得到的;
截止频率是 ...

第二点理解有误。
发表于 2007-12-26 11:43 | 显示全部楼层
确实,混响室除混响时间,还有截止频率的概念,空间越大,截止频率越低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入