声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1803|回复: 1

[声学基础] 冷冻机房设备振动

[复制链接]
发表于 2007-8-10 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
冷冻机房情况
1该冷冻压缩机房的尺寸为15m×14m×4.5m,
在三层楼上,下面有空压机房
。屋顶为钢筋混凝土结构,壁面为水泥粉刷,一侧墙有大片百叶窗,计20㎡。目前机房内安装有3台满式蒸发器机组,三台为HSW220Y20YBS型。机组位置和噪声测点布置见图所示:
2.冷冻机房安装有三台满液式蒸发器、电机、风机等设备,蒸发器及电机产生的噪声以低频为主,由于噪声源有多个,不同声音的叠加后总声级高,并呈现频带宽。其频谱特性见下表(满液式蒸发器边1米距离)。
冷冻机房机噪声频谱
频谱(Hz)
31.5
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
声级dB(A)
70.9
75.1
70.5
85.6
82.9
80.6
77.7
69.3
61.6
3. 冷冻机房噪声对外界的影响
由于正下方是办公室,机房噪声通过车间窗户辐射至到办公室,并且机房设备的振动影响的二层办公室。

现工厂已经运行,求助振动治理措施 ,谢谢!!!

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-8-11 10:01 | 显示全部楼层
1.办公室内墙表面铺 穿孔板吸声结构,因为具有较好的中频吸声特性。
2.对设备进行隔声
3。这是主要的手段,对设备进行隔振。只有切断振动的来源,噪声才能从根本上减少。 当然视已有条件和成本来考虑。

因为考虑到你的是宽带噪声,估计以上三种都需要考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-18 05:32 , Processed in 0.050292 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表