原帖由 xptan 于 2007-9-26 11:11 发表 登录/注册后可看大图 29739 我做的是模糊PID控制,E,EC,KP,KD的论域给的是【-6 6】,KI的论域是【-0.6 0.6】,参照论文的,没有加入比例因子,可是运行时地下的T总是很大,T=2.027e-004,过不去,当然图像也看不见了,怎么回事啊?另 ...
原帖由 yiairforce 于 2007-9-27 15:26 发表 登录/注册后可看大图 "运行时地下的T总是很大,T=2.027e-004"这句话什么意思?T是什么量? 你的PID模块是错误的,这不是真正的PID。
原帖由 xptan 于 2007-9-29 20:05 发表 登录/注册后可看大图 模糊控制器输出的是△Kp、△Ki、△Kd,然后和PID给定相乘,不对吗?论文里都是这样的啊 Kd给0.1和0.01没什么区别 :'( :'( :'( :'(
原帖由 jack_boy 于 2007-10-1 15:39 发表 登录/注册后可看大图 是相乘吗?你能确定看清楚了? 我看的论文都是Kp'=Kp+△Kp,Ki'=Ki+△Ki,Kd'=Kd+△Kd