XDJM大家好,设备运行监控过程中,有关alert,alarm 线是怎么设定的呢?很多大企业是依据自己的经验值,ISO标准虽然也有,但有点不实用,有谁知道一些设定方法?比如基于统计的,历史的数据,等等?非常感谢!
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-10-3 17:30 | 显示全部楼层
ISO的标准应该就是基于统计的吧
发表于 2007-10-4 19:02 | 显示全部楼层
对于大多数大型的机组(如:离心压缩机、烟气轮机、风机)厂家一般都给出了振动要求!
发表于 2007-10-4 22:13 | 显示全部楼层
主机厂给出基本定值,使用方根据自己的使用经验和实际情况,作少量变动。但ISO总是最基本的标准,关键是使用的标准是否是合适的,标准有很多的,要仔细阅读。
发表于 2007-10-5 12:24 | 显示全部楼层
我的经验是先根据ISO标准,采集了一段时间后比如说1年后,根据发生过故障的经验值设定,如果没发生过故障,那就根据同类设备的平均值设定。
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:09 | 显示全部楼层
那么再请问各位:虚预警问题(False Alarm)又该怎么解决?
这也是常遇到的问题啊。