声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1284|回复: 1

[电力电机类] 三相整流的问题

[复制链接]
发表于 2007-12-18 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
大家好,我现在做三相整流,0.2S预充电后触发PWM电压应该又一个升压,为什么现在0.2S后理应升压却变零值?

untitled1.mdl

120.88 KB, 下载次数: 53

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-12-20 15:11 | 显示全部楼层
我检查过你的模型了,1请改正svpwm里面的三角波,幅值设定不正确,2请把breaker去掉,波形出来了再加3请调小电感4电流环的I参数偏大p偏小5解耦不正确,电压环的那个解偶没有乘以wl,电流环没加解耦(可能你想不完全解耦,何必呢,举手之劳)解耦模块位置也不对

[ 本帖最后由 wwwsuizhou 于 2007-12-20 15:13 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-16 03:25 , Processed in 0.095587 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表