x
一台风机转速为1600,今天刚测了振动,电机驱动端和非驱动端,以及风机的驱动端及非驱动端的垂直方向都很大,其他方向都很小,振动主要以工频为主,二倍频很小,所以可以排除不对中,振动数据如下,Motor NDE V 18.16mm/s Motor DE V 8mm/s Fan DE V 10.19mm/s Fan NDE V 11.35mm/s 主要是工频维修人员说地脚螺丝已经紧的不能再紧了,所以也排除了地脚松动排除了不对中、地脚松动,可能性最大的就是不平衡了,但是不会这么巧风机和电机的转子正好都不平衡吧,如果说是电机转子不平衡影响了风机转子的平衡,是不是这个影响度也太大了,本人现在很疑惑,不知该怎么下结论,望高手点拨一下

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-7-31 22:24 | 显示全部楼层
我觉得首先应该判断出是电机还是风机的故障。可以断开联轴器单机测试一下,看看马达工作情况。测个相位这个对判断动平衡比较有帮助。
发表于 2008-8-1 09:02 | 显示全部楼层
不能排除垂直方向刚性下降,不是螺栓拧紧就行了
发表于 2008-8-1 09:12 | 显示全部楼层

回复 3楼 的帖子

主任,一般这样的风机会出现刚性下降么? 会不会是整个基础的支撑出现问题?
发表于 2008-8-1 09:21 | 显示全部楼层
疑问
1、电机2极,转速在2980左右;4极,转速在1485左右,而楼主的是1600。电机和风机是直联吗?
2、电机、风机的基础是否共用?
发表于 2008-8-1 10:20 | 显示全部楼层
从震动方向看,因该主要考虑松动问题,建议测试一下基础的振值.最好把水平方向的振值也能一起发出来.
发表于 2008-8-1 10:31 | 显示全部楼层
18.16mm/s的 振动值,未免太大了吧?!!机组的基础是钢结构的吧,距地面的高度大概有多少?本人认为还是要从基础入手,仅仅是不平衡原因,一般很难产生这么大的振动,而且方向性这么强,现场感觉怎么样?
发表于 2008-8-1 10:53 | 显示全部楼层
如果垫铁移位,也会出现此种情况。建议检查基础。
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:27 | 显示全部楼层
该风机基础是在减振器上的,以下为振动值,单位为mm/s,该电机是调频的,一般转速为1100-1725左右
7/31/2008                1603rpm
#1        垂直        18.16
        水平        4.04
        轴向        3.6
#2        垂直        8.48
        水平        1.85
        轴向        2.5
#3        垂直        12.18
        水平        3.72
        轴向        3.23
#4        垂直        14.16
        水平        5.71
        轴向        4.25
发表于 2008-8-1 14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-4-18 15:27 编辑
原帖由 leileifan1976 于 2008-8-1 13:27 发表
该风机基础是在减振器上的,以下为振动值,单位为mm/s,该电机是调频的,一般转速为1100-1725左右
7/31/2008                1603rpm
#1        垂直        18.16
        水平        4.04
        轴向        3.6
#2        垂直        8.48
        水平        1.85
        轴向        2.5
#3        垂直        1 ...

既然是调频的,不如简单点,在低转速下和高转速下测一下数据。如果在低转速下测得数据比高转速的数据低了很多,就可能判断是不是基振问题。
发表于 2008-8-1 14:08 | 显示全部楼层
垂直方向是弹性支撑,而如果水平刚度足够大,当电机或风机出现不平衡时会造成这种现象。建议方便的话,可以先检查一下叶轮有无结疤、再采纳2#楼的意见脱开电机试一下。
发表于 2008-8-1 14:10 | 显示全部楼层
垂直方向是弹性支撑,而如果水平刚度足够大,当电机或风机出现不平衡时会造成这种现象。建议可以先检查一下减震地脚有无明显松动和破损、叶轮有无结疤,再采纳2#楼的意见脱开电机试一下。
发表于 2008-8-1 14:15 | 显示全部楼层
因减振器引起的典型定向振动,原因多半是减振器局部或全部刚度不够所致,建议调整或更换减振器!

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-8-1 16:11 | 显示全部楼层
支持13楼的说法,减震器故障
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:01 | 显示全部楼层
非常感谢各位出谋划策,这个振动论坛太实用了,我是帮客户做PdM项目的,所以客户希望我拿出一个确定的原因,但大家都知道,很大故障是要靠一项项排除的,
13楼,请问一下怎么调整或更换减震器,因为那个客户什么都不懂,企业连最简单的测振笔也没有,说实话,我对减振器这块不懂,麻烦指点一下