小区的配电室的噪音越来越严重了,配电室的主要噪音来源可能是低频变压器的噪音,请问如何对小区配电室的噪音进行处理呢?小区的配电室在室外建的房子,离居民楼只有十米远,最近噪音越来越大了,如果在配电室和居民楼之间建一堵墙能把噪音隔住吗?对这种低频的噪音有没有好的措施处理呀?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2006-2-22 09:47 | 显示全部楼层

回复:(worren168)请问对小区配电室的噪音如何处理呀...

你小区的变压器是多大的?有型号参数什么的吗?<br>一般的话可以先搞些橡胶支座对变压器进行振动的隔离,然后注意房间的密封,如果房子是薄钢板的话,最好在其上面贴附一层阻尼板或喷涂一些阻尼涂料,应该会把噪声降下来不少的。<br>
发表于 2006-2-23 01:27 | 显示全部楼层
需要隔振和噪声控制。
发表于 2006-2-27 00:08 | 显示全部楼层
<P>(1) 将平时供运行人员和检修人员通过的门改为特制防火隔音门,将不需开口的窗户全部封闭。<BR>(2) 将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器<BR>(3) 室内墙面及吊顶均做吸声处理。<BR>(4) 变压器及其他设备均设置脚座减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器。<BR line-break"><BR line-break"></P>
发表于 2006-3-1 18:43 | 显示全部楼层

回复:(worren168)请问对小区配电室的噪音如何处理呀...

<P>可以使用防噪用品呀!<br><a href="http://auction1.paipai.com/3CB47E0200000000003C3384000E492C" target="_blank" >http://auction1.paipai.com/3CB47E0200000000003C3384000E492C</A><br><br><a href="http://auction1.paipai.com/3CB47E0200000000003C338F00100C5B" target="_blank" >http://auction1.paipai.com/3CB47E0200000000003C338F00100C5B</A></P>