声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1644|回复: 4

[控制系统类] 阶跃只有后面半截scope

[复制链接]
发表于 2009-3-10 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
模型是从sisotool里面直接生成的
因为想进一步用simulink做PID参数的优化设计
设定了5s的阶跃,step time=0
为什么用scope观察的时候只有一截?
问了个也在用simulink的师姐也是这种情况
版本是matlab R2008a
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-10 20:09 | 显示全部楼层

scope的截图

这是截图
直接接在step上也是从4点几秒才有图形
1.jpg
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:38 | 显示全部楼层
算了,自问自答吧~
考了一下古
把结算器算法选成ode23s就正常了

ps:ode23s,基于修正的Rosenbrock公式单步算法,适用于误差容许范围较宽的情况
发表于 2009-3-10 21:32 | 显示全部楼层

回复 楼主 jingle 的帖子

Scope中parameters有Data history里头有limit data points to last(default=5000)
LZ点数是否超过此限!?
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:05 | 显示全部楼层
开始试过了,在5000后面加了很多零依然不管用
改了一下解算模式就ok了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-15 21:53 , Processed in 0.073689 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表