最近在空调试验中遇到噪音问题,电机为直流电动机,电源220/50,风扇为3叶离心式,在结满霜时噪音为嗡嗡的电磁噪音,尖峰在400Hz左右,可以确认为电机电磁噪音,请问这种尖峰是高次谐波还是其它原因造成的?怎样来分析,是否需要改变电机结构,怎样改?

风机噪音.doc

77.5 KB, 下载次数: 60

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-17 17:48 | 显示全部楼层

没人回答么?

怎么人都不在么,没人回答?
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:18 | 显示全部楼层

请教高手

各位高手帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:54 | 显示全部楼层

有没有高手帮忙解答一下啊

论坛里高手应该挺多的吧,不会都是刚开始学的啊,热心的版主怎么也不帮帮忙呢?
发表于 2009-10-20 21:32 | 显示全部楼层
看了你的图,是head artemis用户哈,我也是的。你的电机转速是多少?看看转速频率*叶片数与400Hz的关系,是只有除霜的工况才有嗡嗡声么?声音是不是有晃动不平稳的感觉,看fft有边频带,像被调制了,如果是那可能与旋转件有关。对结构不很了解,只能模糊猜测之。:lol
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:34 | 显示全部楼层

回复 5楼 hyl2323 的帖子

这个声音只是在除霜前才有的,和风扇的转速关系不大换转速的时候这个尖峰还是有的!
 楼主| 发表于 2009-10-23 15:03 | 显示全部楼层

回复 5楼 hyl2323 的帖子

这个是否是电机的谐波噪音,通过修改电机的结构能否改善此时的噪音?这个噪音只有在结霜电机电流较大的时候才有。不知道需要怎么改,请多多指教?
发表于 2009-10-23 20:55 | 显示全部楼层
是不是因为结霜后负载变大,离心风机偏离了正常的工作区域,或者离心风机振动变大。可能更换高转速的电机或者高静压的离心风叶试试~!
发表于 2009-10-24 11:16 | 显示全部楼层
换个电机尝试下。:lol
发表于 2009-11-4 22:34 | 显示全部楼层
是不是柜机啊?
发表于 2009-11-5 14:21 | 显示全部楼层
fdsgdsfg加油啊

[ 本帖最后由 sailing_tl 于 2009-11-5 15:48 编辑 ]
发表于 2009-11-5 14:23 | 显示全部楼层
那个不是离心风机 是轴流的 海尔的员工加油啊


汤亮说的对啊

[ 本帖最后由 sailing_tl 于 2009-11-5 15:50 编辑 ]