我们公司在线监测系统使用的传感器是恩泰克的9000型传感器。在使用过程中我们知道:传感器偏置电压在0伏左右的表示是线路短路,偏置电压在21伏左右的是航空接头接线断了。现在我们碰到的问题是:传感器的偏置电压就在8.7伏左右,导致监测点通讯异常。针对这种情况,我们更换了新的传感器,线路也检查了,可问题依旧存在。请问大伙在工作中,碰到过这样的问题吗?
   谢谢!
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2010-10-25 10:54 | 显示全部楼层
我认为偏置电压(就是传感器的间隙电压)在8.7伏应该是正常的,量量其他点看看。
通讯异常,就查通讯问题吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:11 | 显示全部楼层
回复 mriook 的帖子

您好!谢谢您的回答。其他正常的点传感器偏置电压一般都在10-11伏多一点,不会超过12伏。出现这种问题的点有三个了。好的,我们再继续检查一下线路问题。