声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 南阳振动

[案例分析] 宣钢六千的发电机振动

  [复制链接]
发表于 2010-12-21 18:20 | 显示全部楼层
应该与检修有关吧。了解一下检修都动了什么。
回复 支持 反对
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-22 05:49 | 显示全部楼层
回复 7 # zhliu9603 的帖子

是的,他们是同一个基础,靠汽机支撑
 楼主| 发表于 2010-12-22 05:51 | 显示全部楼层
回复 9 # hjj73 的帖子

是的。大修前很好,
 楼主| 发表于 2010-12-22 05:55 | 显示全部楼层
目前的状况:昨天重新了做动平衡,空转最大1mm/s,加载最大4mm/s,和前天相比,就是空转的状态更好,而带载不发前天,可以看到的是3瓦在带载时相位不变,幅值直线上升。我对汽机结构不熟悉。。。。。
发表于 2010-12-22 07:54 | 显示全部楼层
热弯问题的可能性较大
发表于 2010-12-22 08:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 hjj73 于 2010-12-22 09:01 编辑

除了考虑热不平衡外,还应了解联轴器是刚性的还是齿式的。
背压机组还应考虑轴承座与台板的接触状态。这是背压机组的一个通病。
发表于 2010-12-22 09:21 | 显示全部楼层
我觉得还是考虑膨胀、结构、支撑的问题。
如果是转子热弯,弯曲方向正好和原始平衡方向相同才会相位不变,可能性比较小。
他又是测的瓦振。
发表于 2010-12-24 11:13 | 显示全部楼层
明显不是质量不平衡的问题,不要再做平衡了。做实验查找问题原因 吧,如果振动与负荷对应比较好且#2轴承振动变化不明显的话,考虑可能是转子对中问题或者发电机转子热弯曲,建议在大负荷下,负荷不变变励磁电流看看。
如果在负荷不变的情况下,振动波动,那就又是另外一个问题了。
发表于 2010-12-24 11:17 | 显示全部楼层
如果相位完全不变的话,转子热弯曲的可能性就比较小了,很有可能是结构刚度不好,哪个接触面接触的不好。
 楼主| 发表于 2010-12-26 13:38 | 显示全部楼层
呵呵,处理好了,最后是按带六午的负荷幅值计算加重,虽然冷态没有原来的好,可是带载了一天一夜没有问题。

很久没有遇到这么有挑战性的问题了,这次学了很多东西,有空写个总结发上来。
 楼主| 发表于 2010-12-26 13:40 | 显示全部楼层
回复 2 # hjj73 的帖子

谢谢你这次对我的无私帮助,教了我很多东西!
发表于 2010-12-26 14:09 | 显示全部楼层
回复 26 # 南阳振动 的帖子

不客气,搞振动的走到哪里都是一家人。
 楼主| 发表于 2010-12-26 16:31 | 显示全部楼层
回复 27 # hjj73 的帖子

呵呵, 是的呀,说不定哪天我就转到您的地盘上了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-16 23:46 , Processed in 0.075806 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表